楼主问的不是很清楚,但本胖假设楼主是知道基本电路的,就说说常开、常闭跟正逻辑、负逻辑吧。
很多人都认为,传感器的输出是常开、常闭无所谓,反正在程序里面无非是取常开还是常闭的事。其实在某些场景下还是有所谓的,以一个电动蝶阀为例,电机正反转驱动阀板开关,两个限位开关、开到位/关到位来停电机,用PLC实现控制逻辑。
1、正逻辑:开关到位的传感器(假设是行程开关吧)使用常开点,PLC收到开关到位信号后,停止电机的正反转。如果是一切正常,这种正逻辑是没问题的。但,如果开关到位的信号线断了,那就不一样了。PLC永远都收不到到位信号,电机有可能会烧掉。
2、负逻辑:开关到位的传感器使用常闭点,PLC收不到“不到位”信号后,停止电机的正反转。正常情况下,跟正逻辑一样,没问题。但如果开关到位的信号线断了,PLC收不到“不到位”信号,便认为开关到位了,会停止电机。电机不会因此烧掉。
本胖在所有重要场合下,都会采用负逻辑。说一个没有采用负逻辑的重大事故:本胖在锦兴钢厂工作的时候,有一次炼铁厂的风机房出现了低压供电故障,包括PLC在内的所有220/380V断电了;UPS由于平时维护不到位,没发现是坏的,跟着也停电了;互投电源开始动作,动作到了一半,也坏了......结果就是包括给风机提供润滑油的润滑油站在内的全部低压设备停机,而10KV供电的风机(8000KW)确依然在“正常”运行。操作员逐级向上汇报,20多分钟后才得到停机的命令。结果就是风机的轴瓦严重磨损。风机相当于损坏了,高炉当时也不可能下休风料,最后的损失虽然是保密的,但跟几个厂长喝酒的时候听他们说大约3000万。
风机为啥在PLC都断电了,还没停机呢?因为用的是正逻辑,需要PLC控制一个继电器吸合,发出风机停机命令,风机才能停机。而PLC已经断电了,无能为力了。风机是陕鼓的,后来陕鼓也把这个停机改成了负逻辑,不会再出现类似的事故了。