回复:1个1515CPU做主PLC通过以太网组态了18个1214C DC/DC/DC的分站,还连了MES系统。

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2200
  • 精华

    13
  • 被关注

    117

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-25 10:06:11

6楼

同意楼上,不必要在分站间再做通讯了,把需要通讯的数据都组态到主站,在主站处理转发,还能提高通讯效率。比如每个分站都要读其他分站的参数A,那就在分站跟主站PN-IO组态时输出一个A,输入17个A,然后在主站里读取到18个A,并把他们分别对应到子站。唯一的坏处就是主站挂了通讯就没了,但是主站挂了本来系统也不行了,所以结果是一样的。

污水处理自控工程师,简称污师。