10楼

我认为不是简单的开关问题,还要有排序的问题。

比如说现在已经开到第19个阀了,那么现在需要开两个阀,那么开哪个怎么判断呢?如果开阀的顺序是固定的,那么能开的永远是前20个阀,后10个阀就没有机会开了,这是肯定不对的,所以我认为应该是加上开阀时长的判断,优先开打开时长短的阀。

活到老,学到老!为了生活学习吧!