咋一看好似八竿子打不着,里面还真有点联系。在一个电厂的锅炉给水加氨技改项目上我们是根据业主的方案用的是SMART 200和相关仪表测量电导率、PH、锅炉给水流量再做个闭环输出控制变频器去驱动柱塞加药泵调节炉水的PH。这个场合看似简单,实则里面面临的难度不小。加药泵到加药点管线长,采样点到仪表检测点距离也很长,而且中间还有恒温装置等环节也多。初步估算试验一下从加药量变化到检测点有反应里面的时间差不低于20分钟。初调的过程中就给人感觉就像两组正弦曲线如果是波峰对波谷效果很平稳,看了很舒服,业主笑嘻嘻很满意。如果是波峰对波峰,波谷对波谷,那就开始震荡了,看了很心跳,业主皱眉我也闹心。好在业主专工知道有难度,我们耐心合作共同出谋划策以期调出个最佳效果,用他的话说一调就很稳定那才见鬼不正常了。家里的领导还不淡定了,做个小小的加氨PH调节项目要这么长时间?
在调试过程中这个业主专工建议我用电导率来作为加氨调PH的PV反馈试试看。我说从业这么多年从没听说过电导率和PH有关联。他说在高纯水是有这种特定关系的,就是log10电导+8.57极其近似于PH,这样可以先绕过PH仪表本身测量的反应时间和测量误差。涨知识增见识了,这样优化一下果然同比要稳定好多。后期摸索再把给水量和频率做个映射关系表作为前馈给出个基频。期间还看出用水量的大小和电网负荷的大小都有一定规律,掐指一看,一日三餐外加洗澡时间是个小高峰,夜深人静是低谷真是万物均有联系,难怪有一门统计学的专业。总体下来你说调节的有多完美谈不上,效果大体业主能接受也已不容易了。
应业主要求把log10电导+8.57极其近似于PH的关系做在画面上后负责仪表日常校验维护的维保单位就头大了,只要相差多少就报警提示检查校验PH电极。我也把这个对应关系去问我那些资深的调试化水的老朋友,果然不出所料他们都说我在开玩笑吧!哈哈,就当帮他们做做科普吧,万一他们哪天说不定就能用得上呢!