回复:G120端子控制时模拟量断线保持运行

已锁定

hbttkj

  • 帖子

    995
  • 精华

    24
  • 被关注

    291

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-26 09:13:18

34楼

展开查看
以下是引用yming在2021-11-21 12:57:58的发言 >13楼

MOP(电动电位器)是我的最爱

它是个独立功能。不但是可以用两个端子操作输出(电位)升降;也可以使用报文操作。

不但可以断电保持原来的电位,还可以每次停机(切断脉冲后)从零开始。

它有自己的斜坡可设置,还可以有一定的S曲线。

它不仅可以用于本机的调速;还可以独立去操作控制器的AQ,进而控制周边设备(与变频器调速无关。)

可以想见,一条线上有十多台变频器,就有十多个MOP放在那里。

(我就是用它去控制整条线的升降速,而不是控制本机的。)





以下是引用锋言锋语在2021-11-21 07:42:42的发言 >5楼:还能用MOP。 学习...

引用5楼详细内容:

还能用MOP。 学习了。

以下是引用yming在2021-11-20 23:04:15的发言 >1楼:不错的分享。也可以...

引用1楼详细内容:

不错的分享。

也可以放到MOP存储中吧?

这样,远程也可以用两个按钮调(记忆)速度设定值。

用固定速度,只能通过面板、软件修改参数。


之前我还真把变频器当做智能操作器来用过,现场改造用管道调节阀没有多余的智能操作器,要急于投用。


就灵机一动用了1台0.75KW的MM440变频器来顶替,端子的电位升降关联模拟输出,模拟输入关联模拟输出,实现了调节阀的给定信号和阀位的反馈。


我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com

精华帖版主置评:非常好的应用实例。谢谢分享! -yming

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。