以下是引用YUKJ在2021-11-24 18:11:46的发言 >6楼

通过put和get指令? 你有1+48个站点,可要认真考虑方案和程序结构,因为:

200smart   程序中可以有任意数量的 GET 和 PUT 指令,但在同一时间最多只能激活共 16 个 GET 和 PUT 指令。例如,在给定的 CPU 中可以同时激活八个 GET 和八个 PUT 指令,或六个 GET 和十个 PUT 指令。


通过get/put可以互为主从。

1、第一组200smart-1通过get和put跟8个200smart通讯;

2、第二组200smart-2通过get和put跟8个200smart通讯;

3、第三组200smart-3通过get和put跟8个200smart通讯;

4、第四组200smart-4通过get和put跟8个200smart通讯;

5、第五组200smart-5通过get和put跟8个200smart通讯;

6、第六组200smart-6通过get和put跟8个200smart通讯;

再加一个总的200smart通过get和put跟第一组200smart-1至第六组200smart-6这6个PLC通讯,这样就可以将48个PLC的数据汇总到一个PLC上,这样的方案应该实现吧。

我记得put/get指令是一个PLC可以连接8个主动和8个被动的PLC。