以下是引用yming在2021-11-25 17:22:14的发言 >1楼

通讯资源中,预留的连接是不可被占用的(你也占用不了)

其中HMI,Web连接是可组态的。即便不使用也预留了。

这里的动态就是指可任意组态的。连接形式没有限制。

具体表现在连接ID。


有固定连接和动态连接之分(这个动态连接和这表里的动态不是一个意思。)

固定连接:

单向的,仅使用一个连接;双向的占用两个连接。

ModbusTCP同时读、写各占用一个固定连接。

如果,使用后断开该连接Disconnect,另一个通讯可以使用同一个连接ID。这是动态连接(非固定连接)。仅用一个连接资源。

只不过这种方式,断开连接,重新连接是需要占用时间的。

通过通讯功能块的状态字可以看得很清楚,7000-7002它是如何建立、保持连接的。


既然发帖,我想彻底弄明白。

模块资源是什么意思,动态和固定资源如何区分