回复:单位时间内电机启动次数报警

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-26 23:26:08

3楼

展开查看
以下是引用cat_boy在2021-11-26 18:23:13的发言 >楼主

现在有这么一个需求,连续测量单位时间(1h)内电机启动次数,超过设定次数N则报警。比如从开始判断起一个小时内启动了大于N次,则报警;复位后从前一个单位时间的第二台启动时间再开始从零计时作为第二段;从前一个单位时间的第二台启动时间再从零开始计时作为第三段......以此类推,即每次把最前的一个时间点丢掉,取排在第二的时间点作为重新计算的起点。想了好久也尝试编了一下,总是做不成功,请教各位大侠有啥好的思路介绍一下,谢谢!

记录每次电机启动的时间,最后一次与之前第N次的时间差小于1小时即可报警。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10590条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。