回复:单位时间内电机启动次数报警

已锁定

cat_boy

  • 帖子

    751
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-27 09:06:36

5楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-11-26 23:26:08的发言 >3楼

记录每次电机启动的时间,最后一次与之前第N次的时间差小于1小时即可报警。

以下是引用cat_boy在2021-11-26 18:23:13的发言 >楼主:现在有这么一个需求...

引用楼主详细内容:

现在有这么一个需求,连续测量单位时间(1h)内电机启动次数,超过设定次数N则报警。比如从开始判断起一个小时内启动了大于N次,则报警;复位后从前一个单位时间的第二台启动时间再开始从零计时作为第二段;从前一个单位时间的第二台启动时间再从零开始计时作为第三段......以此类推,即每次把最前的一个时间点丢掉,取排在第二的时间点作为重新计算的起点。想了好久也尝试编了一下,总是做不成功,请教各位大侠有啥好的思路介绍一下,谢谢!

谢谢版主!我想这样是否可行:建立一个FIFO队列,从第一次启动开始从0连续计时,并记录启动时间点,以后每次启动都记录时间点,启动N次时与第一次时间点比较,时间差小于单位时间则报警,否则队列前移1;重新开始该过程;如果队列里已无记录,清连续计时时间,等待下次启动过程。请zane版主指点!