回复:请问西门子1500要与远端IO模组通讯架构问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-27 17:56:10

7楼

展开查看
以下是引用万泉河在2021-11-27 15:38:56的发言 >6楼

不规范。 


因为人家厂区本来是特意规划的分开。 现在又通过改掩码强行拼凑在一起, 会出问题的。 


比如有些网络产品, 会检查ip段所在的常规网络,会判断掩码错误。 


可以加路由器路由。 


而且我猜,公司的IT网络的3层交换机应该就具备了这种路由功能。 跟IT部门探讨交流好。 

他这个是PN/IO。就一个PLC,那几个都是IM接口模块。

本来根本没必要这样设置IP。

用多层交换机,能否通讯还不知道呢。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?