以下是引用cat_boy在2021-11-27 19:09:32的发言 >7楼

1、原来考虑队列的出队条件使用队首的时间点+单位时间,我感觉队列满了自动出列就可以满足需求,没有必要再写其它的出队条件了,是否版主也是这个意思?

2、但Zane版主说的不另外计算连续时间,没有注意过PLC1500是否有连续运行时间的数据,平常只是读取时分秒,但牵涉 到过0点又有点麻烦,所以个人感觉还是按5楼的做法另外计算一下连续时间为好,请版主指教一下。

以下是引用Zane在2021-11-27 18:00:40的发言 >6楼:没必要再去连续计时...

引用6楼详细内容:

没必要再去连续计时,建一个N次记录的FIFO即可,总是计算队列尾减去队列头的时间差即可,队列不满都不用计算,队列带断电保持即可。

当然,PLC需要时钟同步

以下是引用cat_boy在2021-11-27 09:06:36的发言 >5楼:谢谢版主!我想这样...

引用5楼详细内容:

谢谢版主!我想这样是否可行:建立一个FIFO队列,从第一次启动开始从0连续计时,并记录启动时间点,以后每次启动都记录时间点,启动N次时与第一次时间点比较,时间差小于单位时间则报警,否则队列前移1;重新开始该过程;如果队列里已无记录,清连续计时时间,等待下次启动过程。请zane版主指点!

以下是引用Zane在2021-11-26 23:26:08的发言 >3楼:记录每次电机启动...

引用3楼详细内容:

记录每次电机启动的时间,最后一次与之前第N次的时间差小于1小时即可报警。

以下是引用cat_boy在2021-11-26 18:23:13的发言 >楼主:现在有这么一个需...

引用楼主详细内容:

现在有这么一个需求,连续测量单位时间(1h)内电机启动次数,超过设定次数N则报警。比如从开始判断起一个小时内启动了大于N次,则报警;复位后从前一个单位时间的第二台启动时间再开始从零计时作为第二段;从前一个单位时间的第二台启动时间再从零开始计时作为第三段......以此类推,即每次把最前的一个时间点丢掉,取排在第二的时间点作为重新计算的起点。想了好久也尝试编了一下,总是做不成功,请教各位大侠有啥好的思路介绍一下,谢谢!

记录每次电机启动的时间

严格意义是时间标签

什么是时间标签,即时间轴上的绝对坐标,时间轴上2个坐标间的距离就是时间长度。

你的应用需求是,始终检测最近1小时内电机是否启动了N次,这虽是个固定的时间长度,但这是个倒数的时间长度,而且两个时间坐标始终在变化。

事实上,FIFO队列头尾的时间标签,就是时间轴上不断在移动的这两个坐标。