       我们焦化废水行业做的比较多。一般都是上的S7-300/400系统居多。焦化行业有它的特殊性,废水含氨量高有一定的腐蚀性。测量调节池的液位也成了老大难的问题,测量液位我们用的一般都是模拟量7KF02模拟量输入模块采集液位计的4到20毫安电流信号。这工艺的第一道流程关口就是原生废水进调节池,水温有五六十度,泡沫还特别大且有腐蚀性,用什么样的液位计成了老大难的问题。以前用过静压式的,超声波的都有弊病。选来选来选去用了空气导管压力变送器才消停一点。

      这样的好日子也算过了几年,因为调节池检测环境恶劣,一个点位即使一年坏它个一两个大家也不大惊小怪。因为池子大,库容足,液位不会骤升骤降,有时坏了都干脆不搭理它了。现场巡检的时候多瞄两眼也再做决断也不影响生产。但近年来环保抓的紧,查的严,调节池等都加了封闭罩,这封闭罩一加对于液位检测系统更完蛋了。装罩里,环境更恶劣。装罩外由于池子结构的原因可能变送器都放不到底。打开观察孔,罩子里雾气朦胧,还有一股呛死人的怪味道,想知道液位有多少差不多都只能靠猜了。但这对于安排生产及其被动。

      以前这部分液位计坏了大家都不太重视,想重视也没辙。如今不大一样了。有一天我心血来潮琢磨了一下,加罩的调节池环境就是关羽张飞,我斗不过他两。不如换个思路不就是测个液位,把调节池的液位按线性比例提取出来放到环境好的地方当成刘备好好的揍他。因为小时候拆过好多老式拉线式调台的收音机,都是大塑料圈小塑料圈通过弹簧和尼龙线把细腻的圆周运动转成精准的直线运动,只不过收音机调电台是圆周旋钮看起来是主动,频率直线刻度是从动。这里液位上下运动是主动,把它转成圆周是从动。再加上我路过人家制作的大储罐经常可以看到罐里罐外加个葫芦(也叫流支)和合适的配重把罐里的料位显示在罐外,虽然他们该有的液位变送器都有,是不是也是怕变送器出错误导人,所以这种原始简陋的料位指示也是一种不可或缺的有益补充。根据以上两点的启发联想我把实际7米左右的液位变化通过两个不同半径的同步旋转的同心圆转成1米左右的直线变化给它嫁接到环境良好的磁翻板变送器上也不是很费劲,经过实践下来效果挺不错。在池边上可以方便的采到等比例液位信号,还附带直观指示,检修也方便,自此大家再也不用为恶劣环境的水池液位测量挠头了。

       不过在取弹簧的时候选了好几次。不怎么会算该用什么样的弹簧比较合适,回过头来想想如果这是高二时候的力学应用题的话那不要太简单,简直就是送分题。参加工作要用到这个知识了就像走迷宫没有了方向,只能反复多走几次,直到走通。不像有理论指导,略作微调,一步到位,稳、准、狠。呵呵呵!

    