前提
前段时间由于项目的需要,改造一台15的老设备
软件使用的是STEP 7 V5.6
该设备采用了的PLC为S7-300,317-2 DP 的。
由于该设备没有PN的网络,程序无法正常监控、程序读取
购买了一个 PC ADAPTER USB A2 连接器。

好久没有这种了PC ADAPTER USB A2连接器
测试连接失败,通讯的TEST 是正常的
但是程序无法读取与监控

后来咨询了西门子技术支持中心
了解需要匹配相应的连接波特率
启动了连接检测功能

最终确认了连接的参数与设置

最终实现的程序连接、程序读取、程序下载的功能