因为这个触摸屏的访问是开放式通讯。与西门子的组态的触摸屏不一样。
你需要好好地检查一下触摸屏访问的端口。就是说,一个IP有65535个端口,不要用相同的端口号。
102只是S7通讯默认的端口号。没说不可以使用其他没有被占用的端口号。
包括其他TCP通讯一样,例如 Modbus TCP 要与几个MB TCP客户端建立各自连接,这时就应该使用不同的端口号!502默认的,还可以用503、504。。。分别于每个客户端建立固定连接。