回复:西门子CPU属性连接资源问题

已锁定

工控老孙

  • 帖子

    165
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2020-06-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-11-28 20:25:26

6楼

展开查看
以下是引用yming在2021-11-27 18:26:16的发言 >5楼

你就一个中央模块,所以模块资源和站资源是一样的。


一楼图表里的动态,指的就是可以任意分配给不同连接的资源。最后一行,就是还有多少个连接资源没有组态。


组态中,通讯功能可以占用连接资源。建立与对方的连接。它一直保持连接就是固定连接(也叫静态连接),它就一直占用着这个资源;这部分可以在网络视图,点击连接(选连接类型)就能看到不同连接的组态。例如 S7 连接

程序中,通讯功能块可以占用连接资源。建立与对方的连接。(在线才会显示)例如 Modbus TCP

通讯完成,断开连接, 修改对方地址,再次使用同一连接ID建立连接,就是动态连接。

表中的应该称为动态资源,使用中的可以分为动态连接和固定连接(静态连接)


以下是引用Mr.小孙在2021-11-26 20:06:28的发言 >4楼:既然发帖,我想彻底...

引用4楼详细内容:

既然发帖,我想彻底弄明白。

模块资源是什么意思,动态和固定资源如何区分

以下是引用yming在2021-11-25 17:22:14的发言 >1楼:通讯资源中,预留的...

引用1楼详细内容:

通讯资源中,预留的连接是不可被占用的(你也占用不了)

其中HMI,Web连接是可组态的。即便不使用也预留了。

这里的动态就是指可任意组态的。连接形式没有限制。

具体表现在连接ID。


有固定连接和动态连接之分(这个动态连接和这表里的动态不是一个意思。)

固定连接:

单向的,仅使用一个连接;双向的占用两个连接。

ModbusTCP同时读、写各占用一个固定连接。

如果,使用后断开该连接Disconnect,另一个通讯可以使用同一个连接ID。这是动态连接(非固定连接)。仅用一个连接资源。

只不过这种方式,断开连接,重新连接是需要占用时间的。

通过通讯功能块的状态字可以看得很清楚,7000-7002它是如何建立、保持连接的。


基本有些思路了,以后做设计就好弄了