以下是引用kdrjl在2021-11-20 10:51:55的发言 >28楼

搞传动设计的,一定要记住。安全性特别重要。比如说,断电停车的逻辑是必须的。这是原则。所以西家传动的OFF2就是最具代表性的。一旦失电,高电平消失,系统安全停车。再比如,启停命令,外部的高电平(注意是信号源)消失,就会自动变成OFF1。而不是人为的逻辑变换状态。


不知道楼主是否能理解这个?

设计院画的图纸,实在是让人无语;

先是变频器接线图和标的型号对不上,我先前发的这个图,是我改过后的;

然后电机抱闸的整流模块有个快速制动的开点,必须短接,但是图纸上,设计院竟然用快速制动的开点,作为抱闸打开信号,结果怎么搞,抱闸都不能打开;

又是改线又是查问题,搞了一天;

目前设备是正常动了;

多谢K版的指导!

另外发现,用向导快速配置的时候,要选择专家模式,才能勾选P306,选择并联电机数量,不过我在参数手册里,好像没有找到P306这个参数;