2005-10-09 16:20:43

很长一段时间没有用电脑连接过PLC,今天要做实验连上电脑和PLC后,下载硬件提示没有可连接的部分。
我做了一些检查后仍然连不上,不知道什么原因请教大家!
排除了一下几种原因:
(1)PC Adapter是好的,用我同事的电脑可以连接上并下载硬件,VAT表监视数据。
(2)串口也应该是好的,用232电缆把我和同事的机器连接上使用串口调试助手测试通信正常。
(3)PG/PC中S7ONKINE (STEP7)-->PC Adapter(MPI)而且配置的参数与同事的一样。
(4)试着更改了串口号,仍然无法通信。
(5)我用的是STEP7 5.2以前用通信是正常的。