回复:V90是否需要订购外接制动电阻

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-11-29 09:08:21

23楼

展开查看
以下是引用李岩在2021-11-28 15:49:17的发言 >22楼

不知道是否用过那种单料车的提升类负载。这类负载,本胖都是按照50%的功率配置制动电阻的,可以保险系数大了点儿,但放心啊!上面说的是针对矢量控制变频器啊,但V90应该也差不多。

以下是引用Haohaobb在2021-10-20 12:33:45的发言 >10楼:我目前用过的 最高...

引用10楼详细内容:

我目前用过的 最高到7kw的,有提升方向应用的,也都没有外接制动电阻,其内部有一个,一般够用,如果遇到特殊设备,加速度比较高或者重载下降什么的,有可能需要,我觉得可以先不配,实际的确需要了,再额外加吧。

我第一次使用v90时,提升方向也是加了的,为了对比,另外一台设备实际使用时没有接线,发现使用上没有问题,后来想把已经接了的拆除,现场小伙说拆了就报警,就又接上继续用了,后来发现,应该是只是拆除了电阻没有把短接片导致的。后来相同类型、负载也差不多的设备就没有再外接电阻。


制动电阻,严格来说,是否需要配置以及电阻的功率是需要通过计算的,但是限于个人能力及所需设备本身参数的不完整性,大都是是靠经验选型的。

天道酬勤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15113条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。