在触摸屏中设置的本地端口设成为0,远程端口号就是102,,也只有这个第三方设备,另外请教一下,如果有多台触摸屏同时联入网中,那触摸屏的远程端口号是不是都设成102,那本地端口呢如果都设成0是不是会引起冲突了?
多台HMI作为客户机,去与一台PLC(服务器)端,都使用S7 TCP协议连接,访问一个端口102;当数据量较大时,PLC通讯就会处理S7 TCP通讯过于繁忙。
PLC就像这个论坛服务器,登录在线的用户特别多,服务器响应就会慢下来。因为大家都在访问一个80端口。
与此相似的客户端HMI,如同你的浏览器,连接打开的不同网站窗口越多,速度也会慢下来。
如果不能修改端口。
这时就需要调整通讯负载率,将默认的20%向上调整。但这会导致PLC扫描周期更长。
博图在线使用的是PC/PG连接,它是预留的连接资源,在线监视一般不会引起阻塞,除非通讯负载已达到满负荷。
WinCC访问有可能。