假设还是上面说的单料车上料(我做过的实例是石灰窑)。
本胖的50%变频器额定功率的制动电阻功率是这样估算的:
1、变频器-电机能正常的提升负载,说明功率是够的,假设功率正确。
2、重载下降应该是允许的(工艺要求发现装错料要退回来)。
3、重载下降的最大可能占空比是0.5、单程时间不到60s。
4、制动电阻发热时间也是不到60s,冷却60s。但连续出现这种工况基本上不可能。
5、制动电阻的最**热功率接近变频器额定功率。
6、占空比最大50%,所以,本胖就给制动电阻的功率估算为50%了。
实际的使用结果看,估算的应该差不多。因为每次空车下来都需要制动电阻发热,所以制动电阻的温度还是比较感人的,平均温度大约超过65℃。偶尔一次的重车下降也没出过问题。