以下是引用asdf6在2021-11-29 11:18:58的发言 >7楼

我没做过升级。

但是PLC的基本程序是与NC版本相关联的,所以升级了NC,PLC应该也得升级,而且升级后,所有的NC与驱动配置应该都没了,要重新配置,这个也不能读取原来的备份,因为原来的备份是基于原来NC版本的,而升级后,原来的备份应该不兼容升级后的版本了,估计备份应该恢复不了,得重新配置NC。

2.7和4.5两个版本,对于NCU的硬件是不一样的,不能升级。

2.7的小版本可以升级,但同样是PLC可能要修改,NC也可能要重新配置。

关键是升级是为了什么新的功能要用? 不然当前功能满足的话也没必要升级。

我们想升级PCU Software,不升级NCU,我们公司做MES实施,使用OPC-UA读取机床数据,使用OPC-UA是有版本要求的,要V4.5SP3之上。