恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-11-30 08:59:22
27楼
从头到尾就没说清楚过,你的依据公式是什么?
最可气的是”平均温度大约超过65℃“,那就是最小是65°C了?这里似乎应该用最大值来证明你的选型是正确的吧?
要不我给转到驱动板块去?看看那里的老法师对你的评价?
这个没有严格的公式,是估算的。唯一的依据就是料车的速度,上下基本上一样,这就是50%功率的来源。料车向上的时候,电机工作中电动状态,制动电阻不发热、散热;料车向下的时候,电机工作在发电状态,制动电阻发热。
因为变频器的选型(MM440)是根据电流选的,记得电机好像是15KW、变频器是22KW,变频器电流比电机额定电流稍微大一点点,而电机的选型原则一般也会有20%以上的余量。空车的重量大约是重车的一半左右,具体数据记不起来了。
综上所述,制动电阻的功率选了变频器功率的一半,11KW,也就得出来了。
虽然不严格、不精确,但从使用角度看基本上是不错的。制动电阻最高温度的时候,能看到波纹管上面的空气升腾,但温度应该不会超过80℃(用当时精度不高的红外测温仪测过)。那个制动电阻的允许工作温度记得是最高120℃,F级绝缘的理论值是155℃。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主