回复:V90是否需要订购外接制动电阻

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3185
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-30 08:59:22

27楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-11-29 22:13:22的发言 >26楼

从头到尾就没说清楚过,你的依据公式是什么?


最可气的是”平均温度大约超过65℃“,那就是最小是65°C了?这里似乎应该用最大值来证明你的选型是正确的吧?


要不我给转到驱动板块去?看看那里的老法师对你的评价?

以下是引用李岩在2021-11-29 17:31:30的发言 >25楼:假设还是上面说的单...

引用25楼详细内容:

假设还是上面说的单料车上料(我做过的实例是石灰窑)。

本胖的50%变频器额定功率的制动电阻功率是这样估算的:

1、变频器-电机能正常的提升负载,说明功率是够的,假设功率正确。

2、重载下降应该是允许的(工艺要求发现装错料要退回来)。

3、重载下降的最大可能占空比是0.5、单程时间不到60s。

4、制动电阻发热时间也是不到60s,冷却60s。但连续出现这种工况基本上不可能。

5、制动电阻的最**热功率接近变频器额定功率。

6、占空比最大50%,所以,本胖就给制动电阻的功率估算为50%了。

实际的使用结果看,估算的应该差不多。因为每次空车下来都需要制动电阻发热,所以制动电阻的温度还是比较感人的,平均温度大约超过65℃。偶尔一次的重车下降也没出过问题。

这个没有严格的公式,是估算的。唯一的依据就是料车的速度,上下基本上一样,这就是50%功率的来源。料车向上的时候,电机工作中电动状态,制动电阻不发热、散热;料车向下的时候,电机工作在发电状态,制动电阻发热。

因为变频器的选型(MM440)是根据电流选的,记得电机好像是15KW、变频器是22KW,变频器电流比电机额定电流稍微大一点点,而电机的选型原则一般也会有20%以上的余量。空车的重量大约是重车的一半左右,具体数据记不起来了。

综上所述,制动电阻的功率选了变频器功率的一半,11KW,也就得出来了。

虽然不严格、不精确,但从使用角度看基本上是不错的。制动电阻最高温度的时候,能看到波纹管上面的空气升腾,但温度应该不会超过80℃(用当时精度不高的红外测温仪测过)。那个制动电阻的允许工作温度记得是最高120℃,F级绝缘的理论值是155℃。

国人当自强 共同努力 抵制日货