之前用过1500+ET200sp,  ET200sp使用一个485模块,RTU通讯有时会掉线,掉线后监测过报文,最后四位校验码就没了,重启CPU 或者断电就恢复了,最终发现是程序的问题, ET200sp 模块断电或者拔插后 RTU 初始化参数就没了,报文最后的校验码就没了。不知道您1200用的是那种模块,会不会有这样问题。


处理方法:事件类型16#39表示模块被拔出,事件类型16#38表示模块被插入。CM PTP 模块被重新插入的时候,需要在中断OB83中调用Modbus_Comm_Load 指令对通信模块进行重新组态