以下是引用--意孤行在2021-11-30 13:59:08的发言 >7楼

之前用过1500+ET200sp,  ET200sp使用一个485模块,RTU通讯有时会掉线,掉线后监测过报文,最后四位校验码就没了,重启CPU 或者断电就恢复了,最终发现是程序的问题, ET200sp 模块断电或者拔插后 RTU 初始化参数就没了,报文最后的校验码就没了。不知道您1200用的是那种模块,会不会有这样问题。


处理方法:事件类型16#39表示模块被拔出,事件类型16#38表示模块被插入。CM PTP 模块被重新插入的时候,需要在中断OB83中调用Modbus_Comm_Load 指令对通信模块进行重新组态

谢谢指点。我刚才发现485又通讯中断了,把PLC端的485通讯线重新接了一下,插好插头后,通讯正常了。赶脚有可能是我原来的通讯线没接好。手指越来越不行了,非常无力。

我的485模块用的是CM1241 RS422/485模块。