回复: 在原有主系统基础上增加小型PLC(SIMATIC S7-200 SMAR)作为数据采集的数据专用模块,该怎么操作?

已锁定

pingchangxin

  • 帖子

    546
  • 精华

    1
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-30 22:47:18

2楼

看采集什么数据,200Smart功能全,可以采集模拟量,数字量,通讯modbus,profinet,DP都可以。

精益求精
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9379条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。