哼。 看了三行, 就知道要搞独立控制的v/f。 果不其然。
为什么是搞独立控制的V/F?这里有两层意思。
第一,V/F控制对受控的电机模型不是太讲究。本文针对的是一个较大的变频器,会应对各种不同功率等级的电机。变频器适用于调试的公共驱动控制。所以为了方便每一个不同功率的电机直接驱动,不用台台辨识,接线就用。采用V/F控制即可。
第二,V/F控制如果不是采用的独立电压控制的功能,怎么能针对转矩进行给定呢?所以P1300 = 19是必须的。
综上,用一台较大容量的西家传动变频器,并采用P1300 = 19,就能实现在变频器容量之内,针对不同功率电机的直接控制。无须再做快速调试了。
这是本楼想要表达的。