      这个应该是一个FC 块,用于类似流量统计的计算。为避免出现实数类型大数加小数造成精度不够,误差大的情况,当累计值大于10000,就清0功能。 TEMP1 TEMP2 为实数类型临时变量,清0时 应 L 0.0 ;有一段    L TEMP1   L TEMP2  和运算时  漏掉了+R指令。  TEMP1 TEMP2没记忆功能,应改为输入输出管脚。