OPC是个标准 网上C#demo很多,优势在于上位机只要写一种类型程序,就可以和很多类型PLC的数据采集。缺点就是要安装第三方OPC-server软件,据我测试通讯速率 最快也就100ms左右,设置再低也是这个延时。 建议用ModbusTCP 速度快或者用S7通讯或者用Sockt TCP通讯,除了S7其他两种都需要在PLC侧调用通讯程序块。