该客户现场共有十台这样相同的设备,使用时间最短的也在五年以上,该现象是首次出现。同型号的设备目前生产有三十余台,一直都稳定运行。最大可能是电源问题,直流电源用的是欧姆龙的电源,SBJC-Z35024C,。如果是电源的问题,其它设备这几年会出现类似的情况,目前其它客户还没有反馈过这种情况。
退一步说,即便是电源的问题让四个信号同时瞬间接通的可能性也是微乎其微,要知道输入电路还有默认 6.4毫秒的滤波。难道说电源影响PLC稳定运行,这似乎解释不通,做为控制系统的核心控制元件,西门子肯定做过严格抗干扰测试的,也必定符合相关的工业标准或规范。