我这是做暖通空调设备的,有一些要求需要断电后在上电设备能继续根据之前状态来自动逻辑控制,所以提了以上问题。回答的答案真是五花八门啊,但是也就芳侠说的有点靠谱,也可能我这没有表达清楚吧。首先说启用PLC断电输出保持的那肯定不行啊,我是再次上电,按照断电之前的状态来重新开机,而不是直接让其处于某个状态,设备有很多连锁控制的,有一定的顺序逻辑还有工作流程。就打个比方来说吧,顺序控制上我这先水阀,再开水泵,再开压缩机,如果同时输出了,设备肯定坏了啊,至少水还没过来呢压缩机就启动了,这就冻了。另如果断电前温度控制水泵频率是35Hz,压机频率是40Hz,再次上电我不可能还是给它这个。其次那些说数据保持的,我知道那只是参数性保持而不是我需要的某个状态,因为这个我是需要在程序中控制的,可以启用这个功能也可以不用这个功能。按你们说的我也是没法控制的。第三就是我在答案中回复芳侠的方法,我试验了一下还可以。也就是当启用这个功能时,记录断电前状态,等来电的时候,再根据记录的状态进行相应动作。而不是做数据保持或者系统块中组态只将输出打勾。这个我用到了一个输入点做电源监测,这个接入的是一个中间继电器的常开点,中间继电器等同于电源指示。以下引用回复还是芳侠明白,就是这个道理。我现在做了这个流程,因为断电的时候实际PLC上还有电,大约2s才会消失,而程序扫描周期都是ms级别的,我有个输入端接入的一个继电器(指示电源状态)的开点,当检测到其断开的时候,说明断电了,此时把设备状态传送到另一个区域。再次上电的时候按状态进行逻辑控制。我想问一下,大家还有其他更好的方法没有?