发布于 2005-10-10 10:58:10
0楼
我的错误信息为33:16944: “在线:没有有源设备”
(1)适配器通过PLC的MPI/DP接口获得电源。只有具备了能同时提供 DC 24V和 DC 5V的接口,适配器才能运作。一旦获得24V电源,“电源”LED灯就会亮起来。然而,如果没有5V电源,却不能在外部检测出适配器未准备就绪。可以通过测量针脚5和6,来检查5V电源的情况。在SIMATIC管理器中选择“可用的用户”时,会出现上面的消息。
补救措施:
检查设备手册,看其能否提供5V电源。
(2)无法选中COM口
PC的串行口不能被其他的软件占用,因为PC适配器的驱动器需要使用这一接口。
补救措施:
见以下条目的常见问答 IDs 751692 and 779252
(3)电源LED的出错指示:
关: 无 24V电源或硬件出现致命错误
不停闪烁:由PC适配器检测出硬件故障
补救措施:
更换PC适配器
现在可以排除第一和第三种情况那么只剩下第二种情况了,可我并不知道怎么测试串口是否被占用了,应该怎样来处理,那为兄弟知道给小弟点提示啊。
学无止境