恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-03 06:58:39
14楼
这个问题本来就不是什么问题,是楼主自己想复杂了。
这个程序需要4个点同时为1的情况下,程序往下运行,而楼主编写的程序运行一段后没有往下运行。
你检测确认过4个输入点输入正常,做4个INC_B+4个输入的沿累加程序,触发4个输入点看输入正常?
另外,4个外部输入的传感器特性是否有一点变化?不要以为更换一个plc能正常,外部就没有问题。由于你程序架构原因,对那些控制程序处于临界点状态的程序,需要合理调整程序,确保程序在宽泛的环境下运行。
做4个INC_B+4个输入的沿累加程序,这个办法好,学习了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主