      早前接触S7-300的硬件组态时都是用MPI进行和PLC通讯,硬件模块的性价比不断的上升慢慢的也考虑用CP341以太网模块了。怎么使以太网生效记得最初我是用MPI通上硬件后,在硬件里把CP341都组态配好IP下载到CPU中再用以太网方式进行后续的工作。

      有一次看到一篇文章介绍通过把以太网模块的MAC地址后四位翻译成IP地址,再把笔记本IP和这地址调成同网段就能通讯上。我照着是做了几次确实能通上,心中暗自高兴和庆幸,以后可以摆脱MPI电缆了。那个MPI电缆又贵又娇气,好像忌带电插拔,有时用它通讯不上总怀疑是否曾经带电插拔把它给搞坏了。又有一次是别人前期调试过的项目我照着他交待的IP去按固有方法去联机可连了近一个下午怎么都连不上,弄的焦头烂额。刚好有个行内的朋友打我电话聊起这联网的事。他提醒我有没有试过用管理器里的Netpro功能,那是可以识别出西门子以太网模块的MAC地址,通过MAC地址来调整或设定IP的,即使有预设过的IP不在同网段也扫描的出来。以前我没怎么点开过Netpro,点开了也没细看过里面有哪些功能。经他一提醒试着一操作,分分钟就搞定IP了。原来我以前的方法和这个方法相比简直就是弱爆了,明明有辆上好的电瓶车不用,就知道一根筋的用双腿去走,有时走走还此路不通。由那次经历后我只要做到带以太网功能的其它品牌的PLC就要看看有没有这俩电瓶车,大部分其实都是有的,只是叫法不同有的叫BOOTP-DHCP,有的叫CFG-IP,......

       短短这么十几年都到了S7-300这款这么优秀的产品慢慢进入谢幕演出了,时光荏苒不得不发出一声感叹,其实你还能再红至少二十年!