回复:SMART 200 出鬼分析鬼在何处

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-12-03 09:13:50

15楼

只是那4个输入有问题?PLC还用了其他的输入么?其他的输入有没有问题?

如果其他的输入也有问题,那么有可能是PLC的开关量输入公共点的电位有问题、可能是PLC输出的电源外接了什么乱七八糟的玩意?

如果其他输入没有问题?那么有可能是4个输入外接的线路都被强干扰拉高了误动作、可能是PLC以及程序问题?

用了这么多年,没遇到过开关量输入出问题的情况。个人觉得线路问题更大(线路漏电、光电开关漏电、开关量公共点纹波大)、然后就是PLC子程序问题。