本来不想管这个问题了,但是看到很多人都没搞懂我遇到的问题就回复觉得还是有必要来回答一下我自己的解决办法,免得误导以后以后跟我遇到相同问题的人。

一、看到很多人都信誓旦旦的说将电脑IP改为0.0.0.1就可以,可能是我电脑技术不行,但是普通办法是真不能将电脑IP地址设为以0开头的.

二、不管PLC的ip地址是什么电脑都可以搜索出来,但是搜索出来不代表你可以修改PLC的ip地址,要修改的前提是连接上PLC。

三、我的解决办法有两个。1是找一个网络交换机做中间连接,通过交换机自动分配IP地址可以实现连接PLC。2是使用8G以下的SD卡设置恢复出厂模式,缺点是原程序就没有了,但是方便快捷。各有优缺点。

以上就是这个问题的我个人的一点建议和说明,希望可以帮助到后人,谢谢