V20的不怎么用。

你先看看输出P0733都能连接(BiCo)到哪些位置?

再看看你用的 USS_DRV 那几个控制位都用么?不用的也可以使用;重点是将V20对应的改一下。

例如:那个反转信号不用,那就将V20的P1113=0/1,然后P0733=2036.11;这样USS_DRV 块上操作REV就是单独操作输出点。

V20不太清楚,如果P0733能像G120连接控制字3-4的位就简单了。


同理呀,你这里的OFF3不用,就将V20的OFF3连接的报文位改成=1;然后将P0733改成=2036.2。