按轴的划分,通道轴可以分为Path axis和POS axis,PLC轴就属于定位轴,不参加插补,可以由PLC FC18单独控制。PLC可以直接将NC轴获取过去,前提是NC不在使用这根轴。由于PLC轴不参加插补,那好处就是可以跟插补轴同时运动,有点多通道的意思,刀库和一些转台通过PLC轴来控制,好处就是备刀或装夹时不影响正常程序的加工运行。
解释的很清楚,机床上用的PLC轴功能主要是为了追求效率,对固定点位的运动通过FC18控制。通常PLC轴被设为分度轴。比如带自动化机械手的机床顶门可以是PLC轴控制开关。这里涉及到一个为PLC轴重设参考点的问题,需要解除MCP上轴方向键启动PLC轴运动,才能设参考点。否则一按方向键,轴就运动起来了。