K版,您好,正常情况下,关于G120C变频器的调试,通过调试向导是非常方便的,我非常赞同。
现在的情况,因为机器要发到外国,不确定适配的变频器型号能否在发出前到达,因此有这么一问,由于组态中用的是G120C变频器的GSD文件,这个GSD文件我们是不能像新增的设备(也就是HSP文件)那样去查看变频器的参数或者调节等,另外GSD文件是不分功率大小那些的,但有个版本号。
另外,由于程序中做好了相关功能,那么首次进行程序下载或每次完全下载程序后,变频器第一次启动就为静态计算状态,第二次启动就能正常使用了。
如果程序能重新进行完全下载,那么变频器在切换后肯定是能使用的,如果程序不能重新进行完全下载,我估计是不行的。
你要清楚一点。你使用的是GSD文件,组态的仅仅是报文(包括控制项)。
变频器侧需要单独按PLC侧的控制项做修改。
这种设备在远方的技术支持,通常的做法就是你的本地要有相同版本的一套控制器、变频器、电机。
调试好的参数可以放到SD卡里。
只需要插卡到新的变频器中即可。
更进一步的远程技术支持,就需要VPN,直接连接到现场。
精华帖版主置评:讲的很好。kdrjl