哈哈,刚才查了一下手册,还真没有这个故障。烧结主抽风机功率大、还很重要。我们是18年有一套国产变频器运行中炸机起火了,然后直接换了两套GH180,配套水泵电机2000KW,没有预充电功能,学习了!!中压是独立运行的,收购的罗宾康。