         公司有一台辊道式抛丸机,采用西门子S7-315系列的plc,辊道电机采用西门子G120变频器驱动。事故总是发生在不经意的违章操作中,某一天一个胆大的操作人员在辊道运转的情况下,徒手调整正在辊道上移动的工件的吊装带,结果不小心右手大拇指被不安分的工件碾压导致骨折。

       事故发生后,按照事故四不放过的原则,领导要求电气控制方面进行整改,增加光电开关对进料和出料辊道区域进行防护,杜绝违章操作的再次发生。在进料和出料辊道两侧,分别安装固定一个光电开关,只要人体越过辊道,遮挡了光电开关,辊道立即停止运行。 PLC增加4个预留的输入点I15.3、I15.4、I15.5、I15.6,分别定义为4个光电开关被遮挡的信号,编程增加辊道安全防护的控制逻辑,实现任何一个光电开关被遮挡,辊道立即停止运行,并且HMI上增加光电开关被遮挡的报警提示,只有按下复位按钮,复位报警,才可以重新启动辊道运转。

       虽然设备改善无止境,但是被动执行还是觉得心不甘情不愿!一边敷设控制电缆,一边念叨那位没事给找事的操作人员,也不知道他的耳朵发不发热,也许十指连心的疼痛干扰了他的第六感吧!接完控制线,上电调试IFM品牌的光电开关时出现一个小插曲,调整好光电开关的安装位置,光电开关显示距离7500mm左右,如果光电开关内部的参数设置值大于7500mm,即使遮挡开关,光电开关也没有输出,将光电开关内距离参数改为7400mm,才满足应用要求。

       辊道安全防护功能虽然完善了,但是终究达不到360°全覆盖啊!习惯性的违章是非常可怕的,一旦造成事故,害人害己,当然受伤最严重的还是违章者。血的教训难道还不足以唤醒习惯性违章者的安全意识!任何人、任何时候、任何地点都必须严格遵守安全操作规程,才可以杜绝安全事故的方式!