回复:请教一下关于西门子制动模块的作用

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-04 12:55:11

20楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-12-04 11:37:58的发言 >19楼

Pm240-2的说明书明确说说18.5KW以上不能100%回馈吗?

以下是引用kdrjl在2021-12-04 10:41:00的发言 >18楼:注意一下,G120如果...

引用18楼详细内容:

注意一下,G120如果是D型封装尺寸以下的,可以100%制动连续工作,如果是轻载型18.5kW以上的装置,不允许了。注意PM240-2的说明书要阅读。PM240可以。PM240-2要注意。

以下是引用艾马尔在2021-11-13 04:43:34的发言 >14楼:学习了,一直考虑给...

引用14楼详细内容:

学习了,一直考虑给G120增加制动电阻,明天试一下看看!

在这不赘述。从前年本坛子就有这类交流了。讲的口吐白沫了已经。