2台S7-300系列PLC如何利用自带的DP口通讯(都作为主站〕

已锁定

colorboy

  • 帖子

    64
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

2台S7-300系列PLC如何利用自带的DP口通讯(都作为主站〕

640

2

2003-05-12 11:10:50

PLC为CPU316-2DP以下
没有CP342-5卡件
两台PLC都作为主站
不用MPI方式
测试结果为:S7-CONNECTION不支持
FDL不支持
不知道各位网友是否还有别的方式。
当然:如果其中一台作智能从站,用MS方式好象可以
每套PLC再增加CP342-5卡件,也可以通讯
用MPI方式就更加不用说了,肯定可以的。
如果其中一台PLC为S7-400系列,则可以通过S7-CONNECTION方式通讯。
希望各位网友交流一下经验,我的通讯地址为guoxin_zhao@hotmail.com
大家可以与我通过MSN方式联系,下班以后18:00以后。
2台S7-300系列PLC如何利用自带的DP口通讯(都作为主站〕 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。