问题是在 12 程序段  13 程序段间。在四个输入信号都没有输入的情况下会转到 13程序段.  交叉引用可以看 V1009.0    V1002.0 的使用情况。分别都只有一处是写 1 操作。其它地方没有使用包含这两个位的,字节,字,双字,等影响其状态改变的地方。