把所有的通信数据整合到一个DB来,这样触摸屏、WinCC就只会访问那个整合的通信DB,一次性就读取全部需要的数据,而不是像访问多个DB需要通信多次才能传输玩数据太浪费时间。
比如读取一个DB需要10ms,那么你的变量表分布在20个DB就需要200ms以上才能读取完画面上的变量,这样的通信就太糟糕,必须要优化的。
多个客户端大量分散数据,直接把通信负载干到25%以上,否则客户端感觉通信数据刷新非常迟钝的。
对,现在我增大了HMI的采集时间,及适当提高了通讯负载值,问题暂时解决了。谢谢大家的帮助