还是不要改控制字1,我尝试改了以后状态字1跟着变,以后维护会搞混。
最后我选择的方法↓
P2800改1 启动自由功能块
P2902下标12改1 启动CMP1功能块
P2885下标0改r2018.2 控制字3
下标1改r2018.3 控制字4
P0732改r2886,控制字3与4对比,从而控制继电器通断
——————————————————————————————
再分享一个变频器读电流模拟量,由于1200是电压模拟量,还得加转换,又不想改硬件,我们就直接接入V20变频器中。
模拟量+接10V
模拟量-接AI2
P0756下标1 0改2(AI2电流单极0-20mA)
P2019下标2 改r0755.1(定标后的AI2转到状态字3)
PLC中USS_DRV里的STATUS3就是AI2输入