以下是引用yming在2021-12-07 00:26:12的发言 >28楼

S7 200 SMART 没有异或指令么?(没用过 SMART)

为啥这么麻烦?

这种单键启停,除非是薄膜按键没辙了;通常肯定用开关(都是一个孔位)。

用这个机械触点的必须添加延时,消除接触不良的脉冲。

以前就干过这种事,换成专门小信号的开关也就一年。

即便是加了滤波,薄膜按键使用时间长了也出问题。除非电容性按键。


SMART输入点默认滤波延时6.4ms,因此一般情况下,使用边沿指令的都可以不再需要程序滤波,扫描周期大于10ms的,就更没有必要再做滤波延时了。


如果改过滤波时间则另当别论。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download