恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-07 20:32:20
1楼
您可以看一下答疑时提出的解题思路
思路:
因为RD_SYS_T和RD_LOC_T读出的时间相等,所以设定的时区肯定是UTC,而不是UTC+8
PC和CPU同步是将UTC时间同步到CPU,如果PC是UTC+8的话,CPU的时间和PC差8小时,所以PC时区也是UTC
CPU的时间和北京时间相等,可以将PC的时间值设置为实际北京时间值
请填写推广理由:
分享
只看
楼主