31楼

单讲间接寻址,

LD SM0.0

MOVD 0 VD0

MOVB 16#FF *VD0

你把这两句写在试验程序的主程序开始的地方,你的程序的IB0永远都是全部接通的。间接寻址逻辑错是一个非常可怕的事情。是逻辑错,不是参数超限,不是运行错,不是寻址错。这种错不会有任何的报警,因为一切的一切,都是合法的,仅仅是不合逻辑。间接寻址的指针计算过程一旦出错,将会把指针指到水星上就是这个意思。

好好的逻辑为何会出错?