回复:使用U盘来给二代精简(2nd Basic)屏做下载

已锁定

makva

  • 帖子

    119
  • 精华

    3
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-12-08 14:22:13

41楼

还可以通过U盘刷固件呢。


如何将第二代精简面板复位为出厂设置

 

1、U盘要USB2.0接口。

这个指导里面有提到(V2.0 指的就是USB2.0)。USB3.0的亲测无效。

 

U 盘的版本必须为 V2.0 或以下版本

 

2、 U 盘的格式必须为 FAT32。

这个我好像在《西门子精简/精智触摸屏(HMI)U盘记录历史数据的注意点》里面也提到过,都一样,记得查一下格式,不对的话格式化更改一下。

 

3、U盘最好8G或以下的。

官方建议最好用8G及以下的,U盘容量大了的话,HMI容易找不到镜像文件。我自己用16G尝试了一下,有点拼人品,有时候确实找不到,停留在0%进度一动不动,有时候运气好可以找到,那就一路通达了。

 

操作步骤

将 U 盘中的“Basic2nd_Recovery_System.zip”文件直接解压到根目录中。

将相应到 HMI 设备映像文件(文件类型 *.fwf)复制到 U 盘的以下路径中:SIMATIC.HMIRecovery。

注:HMI 设备映像文件位于
“ProgramsSiemensAutomationPortal V<TIA 版本>DataHmiTransfer<TIA 版本>Images”路径中。

关闭 HMI 设备。

将 U 盘插入 HMI 设备的 USB 接口中。

接通 HMI 设备电源。

要将 HMI 设备复位为出厂设置,则可按三次“开始恢复 (..3..)”(START RECOVERY (..3..)) 按钮,然后按照显示屏上的指令进行操作。恢复过程完成后,移除 U 盘并按下“重新启动”(REBOOT) 按钮。

 