我们所处的行业应用经常会接触到RO反渗透设备,RO反渗透有一个很核心的保护功能就是RO高压泵和进水保安过滤器之间有一个低水压保护功能。这个低水压保护功能行业的通常做法是配置一个JACO的3S之类品牌的6公斤的压力开关。这个低压如果图省事整定的偏高容易一有风吹草动就趴窝停车影响生产导致供水紧张,整定的太低或无效在特殊情况下高压泵抽真空产生的负压能把进水管线、进水保安过滤器吸瘪,再把昂贵的高压泵给干废。我最初调试反渗透的连锁运行时搞工艺的都要重点交待我关于低压保护这一块的事宜。
正因为事关重要,而且我行内朋友也确实碰见过低压出问题导致最糟糕的事情发生的实例,所以对此格外上心。因为压力开关的整定值刻度标牌是通过一个螺丝和略带椭圆的槽孔固定的,标牌的上下位移就有一两公斤的误差,对着标牌值整定基本是不靠谱的,总结下来比较合理的整定压力一般在低于0.3到0.5公斤这个区间持续3到5秒的延时触发保护停车比较合理。只能待机组整个运转起来实际反复调整测试,直到满足工况为止。因为是带负荷的整定测试的时候就得格外小心,不能因为人为控制流量测试保护真的引发设备损伤。调下来的总体感觉让人不是百分百放心,还劳心费力。有一次项目上多发了一个压力开关,我拆开了摆弄摆弄,里面是个弹簧向下顶压舌向其施加作用力,管道上的水压对压舌向上施加作用力。如果上下压力不平衡一边倒了压舌就会触动里面的一个微动开关,并伴随着一声微动开关里动触点簧片清脆的反弹滴答声。知道了这个情况后以前在我眼里这个压力开关是个暗牌,现在可以知道它的底牌了。我在下一次RO项目调试就不再开高压泵来评估动作结果了,先只开前级给水泵通过低压泵出口阀门控制流量或管路上的回流或放空来升降管路的压力,整定压力值得时候竖起耳朵听那滴答声,再辅以万用表测压力开关上两个接线端子之间的电压,结合两点来判断低压保护动作是否可靠。待冷调合格了再上高压泵热负荷测试低压保护动作基本上连微调都不怎么要。
这样处理果然比以前要便捷而且更可靠,从那以后RO的低压整定就没怎么让我花太多的时间。有时一味埋头苦干的空隙也要抬头看看天想想还有什么好一点的办法。因为有时方法得当比埋头苦干更重要,呵呵呵。